![]() اقتباس:
خصائص الزيت الجيد للمحولات السلام عليكم تتوقف جودة زيت المحولات على الأمورالآتية: 1) جهد انهيار العزل للزيت: يحدد هذا الجهد الخواص الكهربائية للزيت كمادة عازلة ، إذ أن هذا الضغط إلى حدود معينة يدل على ارتفاع نسبة الرطوبة والأحماض بالزيت فالضغط يجب ألا يقل عن (35 Kv) للزيت الجديد الذي لم يستعمل بعدللمحولات ذات الجهد من (10 - 35 Kv) ، ويجب ألا يقل عن (40 Kv) لمحولات جهد (220 Kv) ، و (50 Kv) لمحولات جهد (500 Kv) . 2) درجة حرارة اشتعال الأبخرة والغازات : درجات حرارة اشتعال الأبخرة والغازات الناتجة من الزيت حيث أن انخفاض هذه الدرجات يشير إلى تحلل الزيت واحتمال اشتعاله، لذا يجب أن لا تقل حرارة اشتعال الأبخرة عن 135 درجة مئوية. 3) لزوجة الزيت : إن زيادة هذه اللزوجة تعوق دورة التبريد وتحد من سرعته، لذا يجب ألا تتعدى درجة اللزوجة 4.2 وذلك عند 20 درجة مئوية ، ولا تتعد ىدرجة اللزوجة 1.8 وذلك عند 50 درجة مئوية. 4) حمضية الزيت : ينتج عن هذه الأحماضتلف العوازل للملفات ، وأكسدة وتآكل القضبان والصفائح الحديدية . ويجب ألا يتعدىالرقم الحمضي للزيت عن 0.05ملليجرام [ مقدار المليجرام من ايدروكسيد البوتاسيومالتي تعادل حمضية واحد كيلوجرام من الزيت ]. 5) الشوائب الميكانيكية المختلفة : الشوائب الميكانيكية كثيرة ومختلفة ، الناتجة عن اتساخ الملفات ، ومجاري الزيت منجسيمات الكربون والشوائب الأخرى. رابعا : مواعيد فحص الزيت ومواصفاته: تختلف مواعيد فحص الزيت من فترة لأخرى تبعا لاختلاف جهد المحولات بالطرقالتالية : 1- يجرى فحص الزيت مرة واحدة كل ثلاث سنوات للمحولات والمعدات ذاتالجهد 11 KV 2- بالنسبة للمحولات التي جهدها (35 Kv) تختبر قوة العزل مرة واحدةفي السنة ، ويجرى التحليل الكامل مرة كل ثلاث سنوات . 3- يجرى تحليل الزيت للمعدات مرة كل سنة لجهد اكبر من 35 Kv) ). 4- يجرى تحليل الزيت مرة كل سنة بالنسبة لمخارج حاملة التيار المملوءة بالزيت . 5- يجرى تحليل الزيت عقب كل عمرةللمحولات والمعدات الأخرى. أما الحدود التالية للجهد الكهربائي الذي يجب أنيتحمله الزيت قبل انهياره فتعتبر حدود صغرى يجب المحافظة عليها، بحيث بدونها يعتبرالزيت غير صالح للاستخدام : 1- يجب ألا يقل جهد الانهيار عن 20 Kv) ) للمحولاتذات الجهد حتى 11 Kv) ). 2- يجب ألا يقل جهد الانهيار عن 25 Kv) ) للمحولات ذاتالجهد حتى 35 Kv) ). 3- يجب ألا يقل جهد الانهيار عن 35 Kv) ) للمحولات ذاتالجهد حتى 220 Kv) ). 4- يجب ألا يقل جهد الانهيار عن 45 Kv) ) للمحولات ذاتالجهد حتى 500 Kv) ). خامسا : طريقة إجراء الفحص الكهربائي للزيت: اختبار عزل الزيت يتم وفق الخطوات التالية : 1- الفحص يجرى بين كرتين ذات قطب مختلف على كل كرة قطر الكرة المعدنية 25 مم والمسافة بين الكرتين 2.5 مم . 2- قنينة الزيت تمزج جيداً بطريقة الرج دون توليد فقاعات هوائية . 3- وعاءالفحص ينظف بزيت المحولات مرتين أو ثلاث مرات . 4- يسكب الزيت في وعاء الفحص حتىيصل إلى مستوى 20 مم من فوهته العليا ، ويجب أن يجري السكب بالشكل الذي يمنع تكون فقاعات هوائية . ثم يترك الوعاء على جهاز الفحص لمدة 10- 15 دقيقة كي تتلاشى احتمالات وجود فقاعات هوائية . 5- بعد سكون حركة الزيت في الوعاء الفاحص ، يفتح على الكرتين الجهد الكهربائي تدريجيا بمعدل 2 - 5 Kv/sec) ) ، مع ملاحظة جهاز( الفولت متر) ويستمر الرفع حتى انهيار عزل الزيت، وعندها تفصل الدائرة الكهربائية تلقائياّ ، ويسجل جهد انهيار العزل ، تعاد عملية الفحص من 2- 5 مرات بين فترات زمنية ما بين 5 إلى 10 دقائق بين فحص وآخر والضغط المتوسط هو الذي يعمل به . 6- لتأكيد أهمية الفحص يمنع منعا باتا لمس الزيت قبل الفحص أو لمس الكرتين بالأصابع ،ويمنع تنظيف وعاء الفحص بقطعة قماش لمنع احتمالات سقوط شعيرات القماش وتلاصقها بجدران الوعاء . تمت بعون الله تعالى. فائدة استعمال الزيت في محولات القدرة وكيفية الاستفادة من الزيت في تبريد المحولة و الخواص الكيميائية والكهربائية للزيوت المستعملة لمحولات القدرة إن الغرض من استخدام الزيت في المحولات هو قابليته على العزل الجيد والتبريد. بالتوفيق
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc