السلام عليكم
الرجاء من الاخوة الكرام مساعدتي في دروس تتعلق
ب :

les câbles électriques
les défuts dans les cables elictrique

واجركم على الله









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-04-19, 01:41   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
idroun
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية idroun
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي سؤالك غير مفهوم ولكن ازودك بمعلومة يمكن ان تفيدك وهي الاهم في الحياة العملية


حمولة الناقل الكهربائي لشدة التيار التي تتناسب مع المقطع وعيار القاطع الالي المناسب
-------------------------------------------------------
المقطع مم --- شدة التيار أمبير --- عيار القاطع الالي ---

1.5مم --- 16أمبير --- 16أمبير
2.5مم --- 21أمبير --- 20أمبير
4مم --- 27أمبير --- 25أمبير
6مم --- 35أمبير --- 36أمبير
10مم --- 48أمبير --- 50أمبير
16مم --- 65أمبير --- 60أمبير
---------------------------------------------------------
وهنا نوضح المقطع المناسب لطول المسافه وشدة التيار
-------------------------------------------------------------
شدة التيار أمبير( 5أمبير – 10أمبير – 15أمبير -20أمبير – 25أمبير -30 أمبير
المقطع مم
1.5مم 96 - 48 - 32 -

2.5مم 159 - 80 - 54 - 41 - 32 - 26 – طول

4مم 255 - 128 - 86 - 64 - 51 - 41 – طول

6مم 382 - 191 - 128 - 96 - 77 - 64 – طول

--------------------------------------------------------
استخدام هذا الجدول يكون من ناحية المسافه ومقطع السلك وشدة التيار
لكي نختار المقطع المناسب
اذا كانت المسافه (طول الناقل) 128متر فيكون المقطع المناسب 4مم شدة تيار 10أمبير
اذا كانت شدة التيار ( امبير) 25 أمبير لمسافة 51متر يكون المقطع المناسب 4مم
وهكذا

حساب مقطع الناقل
هبوط التوتر= توترا لمنبع – توترالجهاز المستهلك
كلما كان قطر السلك صغيرا كان هبوط التوتر كبيرا والعكس صحيح

إذن هبوط التوتر يتناسب طردا مع طول الناقل وشدة التيار وعكسا مع مساحة مقطع الناقل
إذا قلت مساحة مقطع الناقل –قطر السلك- عن الحد المسموح زادت
مقاومة السلك مما يودى إلى هبوط في التوتر عند قطبي لمبة
لتقليل ضياع التوتر نعمل على تقليل المقاومة بوضع خطوط جيدة النقل
تقليل المسافة بين المنبع وأجهزة إلا ستهلاك
1-اختيار سطح مقطع أسلاك شبكة التغذية الكهربائية
يتم اختيار سطح مقطع الأسلاك المعدة لمد الشبكة الكهربائية والانارة في
المبانى السكنية والعامة بحيث يتم الأخذ بعين الاعتبار أن
تؤمن سلامة التمديدات الداخلية وسلامة من يستعملها من حيث درجة الحرارة التى
يتحملها العازل وهبوط جهدالشبكة نتيجة مرور التيار في الناقل
وتعتبر الاسلاك الكهربائية العنصر الاساسي والاهم في التمديدات الكهربائية
ومن اجل ذلك يجب ان تتم عملية الاختيار بدقه وحسب
الطرق العلميه المتبعه في الحسابات الكهربائية الخاصه بالاسلاك
هذة بعض مقاطع الاسلاك الكهربائية وحمولة كل مقطع للشدة التيار
-----------------------------------------------------------------------
مقطع السلك الكهربائي 0000 شدة التيار ( امبير)
---------------------------------------------------
- 1.5 مم 16 امبير
-2.5 مم 21امبير
-4مم 27امبير
6مم 35 امبير
10مم 48امبير




مقاطع الاسلاك الكهربائية
---\\\\\\---
المقطع \ شدة التيار 5أمبير 10أمبير 15أمبير 20أمبير 25أمبير 30أمبير
1.5مم 96م 48م 32 م
2.5مم 159م 80 م 54 م 41 م 32م 26م
4مم 255م 128 م 86 م 64م 51م 41م
6مم 388م 191م 128 م 96م 77م 64م
10مم 38ب 319 م 214 م 159م 128م 105م
16مم 1020 510 341 255 204 169م
جدول يبين مقطع السلك المناسب تبعا لطول السلك
وشدة التيارحيث لايتجاوز هبوط التوتر 5% وهو مناسب للتيار الاحادي التيار البسيط -220فولت 0
---------------------------------------------------------------------
استخدام الجدول لمعرفة مقطع السلك المناسب ننظر في
السطر العلوي علي شدة تيار المتوقعه او الرقم القريب
منها وثما ننزل الي اسفل الجدول لنصل لرقم قريب من
مسافة الأخدة عن المنبع وبعدها في نفس السطر من ناحية المقطع ويتبين معنا المقطع المناسب ( للخط الواحد )
---------------------------------------------------------------------
مثال علي ذلك شدة تيار 20أمبير وطول المسافه 96 متر يكون المقطع المناسب لذلك هو 6مم0
---------------------------------------------------------------------
مساحة المقطع المناسب شدة التيار المناسب عيار القاطع المناسب
مقطع 1مم 5أمبير القاطع 6أمبير
مقطع 1.5مم 7أمبير القاطع 10أمبير
مقطع 2.5مم 10أمبير القاطع 16أمبير
مقطع 4مم 22أمبير القاطع 25أمبير
مقطع 6مم 28أمبير القاطع 32أمبير
مقطع 10مم 35أمبير القاطع 40
جدول حمولة الاسلاك الكهربائية وعيار القاطع المناسب وشدة التيار
--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

جدول يبين مقاطع الاسلاك الخاصه بشبكة التأريض
---------------------------------------------------------------
مقطع أكبر ناقل أرضي
مم مقطع الناقل الارضي الرئيسي
مم مقطع الناقل الارضي الفرعي المرفق للتمديدات
1.5مم 6مم 1مم
3.5مم 6مم 1مم
4مم 6مم 3.5مم
6مم 6مم 3.5مم
10مم 6مم 6مم
16مم 6مم 6مم
25مم 16مم 16مم
35مم 16مم 16مم
50مم 16مم 16مم

لاتنسونا باخلص دعاكم بالتوفيق










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-25, 15:49   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
chamsou MCA
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية chamsou MCA
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي با رك الله فيك لكن ان تستطيع باللغة الفرنسية اريد ادراجها في محور من المدكرة

كا بلات الجهد العالي
المنخفض
المتوسط
خصائصها وانواعها










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-26, 17:07   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
idroun
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية idroun
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

Matériaux utilisés
Cuivre
Article détaillé : Cuivre.
Excellente conductivité, métal malléable.
• Fil cylindrique : Le cuivre est le métal le plus utilisé pour faire des fils et câbles électriques, car il a une excellente conductivité électrique. On l'utilise soit en fil de section cylindrique mono-brin (rigide), soit en section toujours cylindrique mais multi-brins ou (souple). Pour le rendre plus souple, il est utilisé en alliage avec d'autres métaux. Le fil de cuivre est protégé soit :
• par une pellicule de vernis, quand on l'utilise pour la fabrication des bobinage, transformateur, électroaimant ;
• par une couche de plastique colorée, dans la majorité des autres cas. Ces protections assurent l'isolation tout en ne gênant pas la mise en forme des fils dit « rigides ».
• Autrefois on utilisait une tresse de coton, du caoutchouc et, parfois du papier pour l'isolation des fils, ces techniques ont disparu pour des raisons de sécurité et de coût.
• Câble électrique : Le fil de cuivre isolé est souvent torsadé en un câble, comportant de deux à plusieurs centaines de fils. Ces câbles sont parfois munis (entourés) d'un ou plusieurs blindage faits d'unefeuille d'aluminium et/ou d'une tresse de cuivre. Dans certains cas, on arme le câble avec une ou plusieurs feuilles (feuillard) d'acier, afin qu'il puisse résister à des conditions mécaniques extrêmes : câbles en sous sol, câbles sous-marins.
• Barre
• Pour la distribution de grands courants, dans les installations industrielles et les armoires de distribution électrique, on utilise le cuivre en barres plates. Ces barres (jeux de barres) sont utilisées à la place de câbles pour une raison de coût, mais aussi de facilité de connexion et de rigidité. Il est plus simple de concevoir et de réaliser une bonne connexion entre deux conducteurs plats, qu'entre un câble cylindrique et un trou rectangulaire, de plus le jeu de barres solidarise l'ensemble des divers appareillages qui lui sont reliés, prévenant ainsi un éventuel défaut de fixation dû aux vibrations et contraintes thermiques.
• Ces jeux de barres sont installés exclusivement, dans des endroits d'accès réservés aux électriciens. Elles sont rarement isolées, seules des balisages et des protections translucides, imposées depuis les années 1980, préviennent d'éventuels accidents d'électrisation.
• Piste en cuivre sur support d'époxy ou de bakélite, utilisé dans les applications électronique mettant en jeux des courants électriques assez faibles.
Aluminium
Article détaillé : Aluminium.
Bonne conductivité, métal léger, moyennement malléable.
• L'aluminium est souvent utilisé dans le transport d'électricité de grande puissance lorsque la section du câble et sa longueur élimine le cuivre, à cause de sa masse spécifique plus élevée. Il est quasiment exclusivement utilisé en âmes à brins multiples, du fait des sections en jeux et de sa relative rigidité. Sa relative facilité de casse lors de torsions et de manipulations le rend indésirable en milieu domestique.
• Il est utilisé à la place du cuivre dès que la contrainte poids devient importante : aéronautique, conquête spatiale, et
Moyenne conductivité, grande résistance à l'étirement, lourd et peu malléable.
• L'acier est utilisé, en général, comme support des câbles en aluminium ou en cuivre dans les câbles décrivant de grandes portées, afin d'assurer une résistance à la traction que l’aluminium ou le cuivre seraient incapables de supporter sans allongement excessif et rupture.
• De façon plus spécifique, l'acier est également utilisé pour le transport de l'énergie dans le milieu ferroviaire. Une polarité est acheminée par la caténaire, l’autre polarité utilise comme support les rails de roulements en acier. Dans le cas particulier du métro, la polarité positive est distribuée via un « rail de traction » également en acier.
Argent
Article détaillé : Argent.
Excellente conductivité, métal précieux.
• L'argent est utilisé pour diminuer la résistance de contact, dans les systèmes de connexions et, les systèmes de commutations comme les contacts des relais. Il nécessite toutefois un système de nettoyage, généralement automatique, pour éviter que l'oxydation de surface compromette sa bonne conductivité électrique.
• Il est utilisé dans certains fils, en alliage avec le cuivre pour assurer une bonne souplesse au fil.
• Il peut aussi être mélangé à l'or qui lui assure une meilleure souplesse tout en baissant le prix du fil d'or. Ceci utilisé en robotique par exemple pour effectuer des connexions de très grande précision.
O
Article détaillé : Or.
Excellente conductivité, inoxydable, métal précieux.
• L'or est utilisé avec parcimonie, en couche très mince déposée par électrolyse (un flash), dans les systèmes électriques et, nettement plus en électronique.
• Comme l'argent, il est utilisé pour réaliser la liaison la plus parfaite possible entre deux conducteurs indépendants : les contacts des cartes électroniques enfichables et les lamelles de contacts des connecteurs associés, les pastilles de contacts et les fils de liaisons internes des circuits intégrés.
Les isolants
Article détaillé : Isolant électrique.
• Polyéthylène (PE)
• Polyéthylène-chlorosulfoné (Hypalon)
• Caoutchouc silicone
• Éthylène-propylène (EPR), largement utilisé pour les câbles faible et moyenne tension en environnement difficile2.
• Polyéthylène réticulé chimiquement (PRC)
• Polychloroprène
• Polychlorure de vinyle (PVC)
• Isolant minéral
• Isolant SH (sans halogène)réticulé
• Gaine SH (sans halogène) réticulée
• Gaine SH (sans halogène) réticulée pour câble souple
• Gaine SH thermoplastique
• Isolant SH thermoplastique
Alliages
Almelec
Alliage d'aluminium, de magnésium et de silicium. Il est principalement utilisé pour la réalisation des lignes aériennes. Sa résistivité (32,5.10-9 Ω.m) est environ le double de celle du cuivre, mais ses caractéristiques mécaniques lui permettent de résister aux contraintes liées à l'environnement (vent, gel, neige, variations de température).
Constantan
Alliage de cuivre et de nickel dont la résistivité est quasiment indépendante de la température. Il est utilisé pour la réalisation de certains capteurs de température et capteurs de courant appelés shunts électriques.
Supraconductivité
L'alliage Cuprate-Bismuth
Les alliages à base de cuprate ont la caractéristique de devenir supraconducteurs à des températures relativement basses (-170 à -200 °C), ce qui les rend intéressant pour les transmissions d'énergie électrique en étant refroidi à l'hélium ou à l'azote liquides3.
Application
Le fil électrique est un composant encore très largement utilisé dans la plupart des applications dans les domaines de l'électricité, de l'électronique, de l'électrotechnique. Il est notamment le constituant principal de certaines cartes électroniques prototypes (technologie de wrapping).
Il a tendance à être concurrencé par les technologies « sans fil » : télécommunications (téléphonie), réseaux informatiques (réseau sans fil), et éventuellement transmission d'énergie électrique sans fil sur des très courtes distances.
Le nommage des câbles4 et fils électriques répond à plusieurs normes selon les pays et leur usage.
Sections normalisées
En France, les sections normalisées pour les fils de cuivre sont :
Courant basse tension (230 V)
• 0,6 mm² ou 0,9 mm² (fil rigide isolée les uns des autres réunis en un câble avec ou sans blindage) : fil de raccordement d'un connecteur téléphonique ou informatique à une prise murale, type RJ11 ou RJ45
• 0,75 mm² ou 1 mm² (fil souple) : fil de raccordement d'un appareil électrique à une prise murale, d'un luminaire à une boîte de dérivation ;
• 1,5 mm² : moins de 16 A ; alimentation d'une prise sur un réseau de cinq prises ou moins, alimentation d'un circuit d'éclairage de huit lampes ou moins, alimentation d'une ventilation mécanique contrôléedomestique, alimentation d'un circuit de chauffage électrique d'une puissance inférieure à 2 250 W ;
• 2,5 mm² : moins de 20 A ; alimentation d'un circuit de huit prises électriques ou moins, alimentation d'un circuit de chauffage électrique d'une puissance inférieure à 4 500 W ;
• 6 mm² : moins de 32 A ; alimentation d'un four électrique ou de plaques de cuisson ;
• 10 mm² : raccordement d'un tableau de protection et de répartition au compteur pour une puissance domestique modérée (abonnement 15/45 A) ;
• 16 mm² : idem pour les fortes puissances domestiques (abonnement 36/60 A) ;
• 25 mm²
• fil isolé : idem pour les très fortes puissances domestiques (abonnement 60/90 A),
• fil nu : raccordement de la borne de terre du tableau au piquet ou à la boucle de cuivre (elle-même en fil nu de 25 mm²) enterrés ;
Les fils sont tous rigides, à l'exception des fils reliant les appareils aux prises murales, des fils alimentant les luminaires, et des fils de faible courant (sonde de température). À l'exception du câble reliant la borne de terre du tableau à la terre enterrée, tous les câbles doivent être isolés. Les câbles alimentant les circuits doivent par ailleurs être gainés :
• soit on utilise des câbles prégainés « multipolaires » ;
• soit on fait passer des câbles individuels dans une gaine souple isolant cintrable transversalement élastique annelé) ou rigide (IRL, isolant rigide lisse) ;
• soit, dans le cas d'une pose « en applique » (pose apparente), on fait passer des câbles individuels sous une goulotte isolante.
La section de câble électrique :
En fonction de la longueur et du courant transporté, la section du câble n'est pas la même. Cet abaque, grille de correspondance,

• vous aide dans le choix de la section du câble nécessaire en fonction de la longueur de celui-ci et de l'ampérage ou de l'intensité du courant.
• Cet abaque est un guide pour le choix d'un câble de cuivre basse tension, c'est à dire pour 220 volts monophasé,
• Il s'agit de la section minimale en millimètre carré (mm2), compatible avec une chute de tension de 3%.
• Exemple vous avez une pompe de piscine d'une puissance de 1.5 kW et vous souhaitez l'alimenter à partir du tableau électrique situé dans votre garage.
• Comme le câble fait le tour de votre jardin, sa longueur sera de 60 mètres. 1.5 kW (colonne de gauche)
• et 60 m (sur la ligne des longueur horizontale)= 4 mm² de section de câble mini.
Longueur du câble en mètres
Puissance
en KW Intensité
en Ampères 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200
0,5 2,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 4 4
1 4,6 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4 8 8 8 8
1,5 6,8 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 4 4 4 4 8 8 10 10 16 16
2 9 1,5 1,5 2,5 2,5 4 4 8 8 8 8 10 10 10 16 16
2,5 11,5 1,5 1,5 2,5 4 4 8 8 8 10 10 10 16 16 16 25
3 13,5 1,5 2,5 4 4 8 8 10 10 10 10 16 16 25 25 25
3,5 16 1,5 2,5 4 8 8 10 10 10 10 16 16 16 25 25 25
4 18 2,5 2,5 4 8 10 10 10 10 16 16 16 25 25 25 25
4,5 20 2,5 4 4 8 10 10 10 16 16 16 16 25 25 25 35
5 23 4 4 8 10 10 10 16 16 16 16 25 25 25 35 35
6 27 4 4 8 10 10 16 16 16 16 25 25 25 35 35 50
7 32 8 8 10 10 16 16 16 25 25 25 25 35 35 50 50
8 36 10 10 10 10 16 16 25 25 25 25 35 35 50 50 70
9 41 10 10 10 16 16 16 25 25 25 35 35 50 50 70 70
• * : Pour un abonnement EDF de 18 kVA (un ampérage de 82 A), si la longueur entre le compteur et le tableau électrique est de 100 mètres, vous aurez besoin d'un câble électrique de section de 70 mm².

Une deuxième lecture possible peut se faire à partir de l'ampérage et de la longueur :
• chaque ligne présente un ampérage, vous cherchez votre longueur pour l'ampérage désiré dans le tableau et vous remontez à la section nécessaire ...
Puissance
en
kilo Watts
(kW) Intensité
en
Ampères Section du conducteur en mm²
1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185
0,5 2,3 100 165 265 395
1 4,6 50 84 135 200 335 530
1,5 6,8 33 57 90 130 225 355 565
2 9 25 43 68 100 170 265 430 595
2,5 11,5 20 34 54 80 135 210 340 470 630
3 13,5 17 29 45 66 110 180 285 395 520
3,5 16 14 24 39 56 96 155 245 335 450
4 18 21 34 49 84 135 210 295 395 580
4,5 20 19 30 44 75 120 190 260 350 515
5 23 27 39 68 105 170 235 315 460 630
6 27 23 32 56 90 140 195 260 385 530
7 32 28 48 76 120 170 225 330 460 570
8 36 42 67 105 145 195 290 400 500 620
9 41 38 60 94 130 175 255 355 440 550
10 45 34 54 84 120 155 230 320 400 495 615
La chute de tension dans un conducteur résulte de pertes par effet Joule. Une partie de l'énergie véhiculée est absorbée par ces mêmes conducteurs et dissipée sous forme de chaleur.

Les conducteurs se comportent donc comme des résistances placées en série de part et d'autre des récepteurs.



La chute de tension, et par conséquent les pertes et échauffements occasionnés, dépendent de ces principaux critères :

- La résistivité des matériaux conducteurs utilisés, qui s'exprime en Ω mm²/m.
Les différents matériaux utilisés comme le cuivre ou l'aluminium ne présentent pas les mêmes caractéristiques conductrices. Le cuivre est par exemple meilleur conducteur que l'aluminium, et moins bon que l'argent.

- La section des conducteurs exprimée en mm².
Plus la section est importante plus les électrons circuleront librement, tel un flux de personnes dans un couloir de métro plus ou moins étroit.

- L'intensité du courant qui le traverse, exprimée en ampères (A).
Pour reprendre notre exemple, la largeur du couloir équivaut à la section du conducteur et l'intensité au flux des usagers. Un flux d'usagers important (courant élevé) dans un couloir trop étroit (section inadaptée) ralentirait leur course. Plus concrètement, cela se traduirait par un échauffement excessif des conducteurs qui au-delà des pertes occasionnées peuvent les endommager et générer un court-circuit.

- La longueur des conducteurs.
Plus la distance parcourue est longue plus il y aura d'énergie de dissipée, un peu comme des calories perdues à chacun de nos pas qui feront que notre capital énergétique aura diminué entre notre départ et notre arrivée.


D'autres facteurs entrent en jeu mais sont beaucoup plus abstraits, et ces derniers peuvent être négligés en domestique.

- Le facteur de puissance (Cos φ), idéalement égal à 1, dépend de la qualité de l'installation en aval, plus exactement du type de matériels alimentés et de leur proportion.
Pour une installation domestique nous pouvons considérer un Cosφ de 1, bien que ce soit de moins en moins vrai avec l'arrivée des ordinateurs, lampes à économie d'énergies, etc.
En industrie il n'est pas rare de trouver des facteurs de puissance inférieurs à 0,80 principalement lié aux moteurs asynchrones et aux éclairages fluorescents.
Pour davantage d'informations référez-vous à ces explications, notamment l'analogie du facteur de puissance et des systèmes









رد مع اقتباس
قديم 2015-07-08, 10:28   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
boutadara aek
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية boutadara aek
 

 

 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة idroun مشاهدة المشاركة
اخي سؤالك غير مفهوم ولكن ازودك بمعلومة يمكن ان تفيدك وهي الاهم في الحياة العملية



--------------------------------------------------------
استخدام هذا الجدول يكون من ناحية المسافه ومقطع السلك وشدة التيار
لكي نختار المقطع المناسب
اذا كانت المسافه (طول الناقل) 128متر فيكون المقطع المناسب 4مم شدة تيار 10أمبير
اذا كانت شدة التيار ( امبير) 25 أمبير لمسافة 51متر يكون المقطع المناسب 4مم
وهكذا

حساب مقطع الناقل
هبوط التوتر= توترا لمنبع – توترالجهاز المستهلك
كلما كان قطر السلك صغيرا كان هبوط التوتر كبيرا والعكس صحيح

إذن هبوط التوتر يتناسب طردا مع طول الناقل وشدة التيار وعكسا مع مساحة مقطع الناقل
إذا قلت مساحة مقطع الناقل –قطر السلك- عن الحد المسموح زادت
مقاومة السلك مما يودى إلى هبوط في التوتر عند قطبي لمبة
لتقليل ضياع التوتر نعمل على تقليل المقاومة بوضع خطوط جيدة النقل
تقليل المسافة بين المنبع وأجهزة إلا ستهلاك
1-اختيار سطح مقطع أسلاك شبكة التغذية الكهربائية
يتم اختيار سطح مقطع الأسلاك المعدة لمد الشبكة الكهربائية والانارة في
المبانى السكنية والعامة بحيث يتم الأخذ بعين الاعتبار أن
تؤمن سلامة التمديدات الداخلية وسلامة من يستعملها من حيث درجة الحرارة التى
يتحملها العازل وهبوط جهدالشبكة نتيجة مرور التيار في الناقل
وتعتبر الاسلاك الكهربائية العنصر الاساسي والاهم في التمديدات الكهربائية
ومن اجل ذلك يجب ان تتم عملية الاختيار بدقه وحسب
الطرق العلميه المتبعه في الحسابات الكهربائية الخاصه بالاسلاك
هذة بعض مقاطع الاسلاك الكهربائية وحمولة كل مقطع للشدة التيار
-----------------------------------------------------------------------


مقاطع الاسلاك الكهربائية
---\\\\\\---
المقطع \ شدة التيار 5أمبير 10أمبير 15أمبير 20أمبير 25أمبير 30أمبير
1.5مم 96م 48م 32 م
2.5مم 159م 80 م 54 م 41 م 32م 26م
4مم 255م 128 م 86 م 64م 51م 41م
6مم 388م 191م 128 م 96م 77م 64م
10مم 38ب 319 م 214 م 159م 128م 105م
16مم 1020 510 341 255 204 169م
جدول يبين مقطع السلك المناسب تبعا لطول السلك
وشدة التيارحيث لايتجاوز هبوط التوتر 5% وهو مناسب للتيار الاحادي التيار البسيط -220فولت 0
---------------------------------------------------------------------
استخدام الجدول لمعرفة مقطع السلك المناسب ننظر في
السطر العلوي علي شدة تيار المتوقعه او الرقم القريب
منها وثما ننزل الي اسفل الجدول لنصل لرقم قريب من
مسافة الأخدة عن المنبع وبعدها في نفس السطر من ناحية المقطع ويتبين معنا المقطع المناسب ( للخط الواحد )
---------------------------------------------------------------------
مثال علي ذلك شدة تيار 20أمبير وطول المسافه 96 متر يكون المقطع المناسب لذلك هو 6مم0
---------------------------------------------------------------------
مساحة المقطع المناسب شدة التيار المناسب عيار القاطع المناسب
مقطع 1مم 5أمبير القاطع 6أمبير
مقطع 1.5مم 7أمبير القاطع 10أمبير
مقطع 2.5مم 10أمبير القاطع 16أمبير
مقطع 4مم 22أمبير القاطع 25أمبير
مقطع 6مم 28أمبير القاطع 32أمبير
مقطع 10مم 35أمبير القاطع 40
جدول حمولة الاسلاك الكهربائية وعيار القاطع المناسب وشدة التيار
--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

لاتنسونا باخلص دعاكم بالتوفيق

اريد معرفة اقصى طول يسمح باستخدامه من كابل بمقطع 50 مم 2


وشكرا








الصور المرفقة
نوع الملف: jpg 947373_595928827085479_1947601062_n.jpg‏ (52.3 كيلوبايت, المشاهدات 3)

رد مع اقتباس
قديم 2015-12-20, 11:52   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
midodzz
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-10, 12:12   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
على محمد الطيب
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور اخى جزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2016-03-31, 00:18   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
مفكر
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

idroun مشكور اخى جزاك الله خير










رد مع اقتباس
قديم 2016-04-10, 13:02   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
memouf
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة boutadara aek مشاهدة المشاركة
اريد معرفة اقصى طول يسمح باستخدامه من كابل بمقطع 50 مم 2


وشكرا



هذا يعتمد على الحمل
c'est en fonction de la charge ;plus la puissance de la charge est grande plus la longueur du cable est petite il y'a des calcul à tenir pour connaitre la longueur adéquate









رد مع اقتباس
قديم 2016-12-07, 16:55   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
بوبزو
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك و جزاك خير الجزاء










رد مع اقتباس
قديم 2016-12-08, 08:06   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
ACHAZ
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

..?????????????










رد مع اقتباس
قديم 2016-12-23, 14:20   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
tloukal
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور اخى جزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
cables, coues, suer


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:17

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc