مفتاح فصل الكهرباء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-30, 15:52   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
memouf
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

تجدون المعايير التي ذكرتها سابقا في الروابط

https://www.mediafire.com/file/yk4fd...qc5/1.pdf/file
https://www.mediafire.com/file/2ndfm...615/2.pdf/file









 


رد مع اقتباس
قديم 2018-09-02, 13:16   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
memouf
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

Icu est le courant de court-circuit maximal qu'un disjoncteur peut rompre sans l'endommager
Icu :Ultimate short-circuit breaking capacity

Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit Il s’exprime, en kA










رد مع اقتباس
قديم 2018-09-09, 10:52   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
memouf
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit (Ics
rated service short-circuit breaking capacity
la valeur de pouvoir de coupure de service en court-circuit fixée par le constructeur pour ce disjoncteur, pour la tension assignée d’emploi correspondante










رد مع اقتباس
قديم 2018-09-16, 20:22   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
memouf
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

العلاقة بين Icu و Ics

Ics=K Icu
%(K=(25,50,75,100










رد مع اقتباس
قديم 2018-09-21, 22:33   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
memouf
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سؤال كيف نختار قاطع لمحرك كهربائي معين ؟;و لهذا أطلب اختيار محرك لنقوم باختيار قاطع مناسب له و الا سأقترح محرك من عندي










رد مع اقتباس
قديم 2018-11-24, 14:06   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
memouf
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سأقترح محرك
محرك type F32/200C
puissance 4kw
tension 400V
courant In 9.5A
3 phasesAC










رد مع اقتباس
قديم 2018-12-05, 21:07   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
memouf
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

TeSys GV4 - GV4PEM12N6
Caractéristique :
courant assigné d'emploi 12.5 A
pouvoir de coupure [Icu] : 50 kA à 440 V c.a. 50/60 Hz selon IEC 60947-2
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service 50 kA : à 440 V c.a. 50/60 Hz selon IEC 60947-2
puissance moteur kW dans notre cas 4 kW à 500 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV selon IEC 60947-2
[Ui] tension assignée d'isolement 800 V conforme à IEC 60947-2
couple de serrage dans notre cas 5 N.m pour 1.5...10 mm² 5...12,5 A










رد مع اقتباس
قديم 2018-12-20, 21:53   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
memouf
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أثناء قيامي بصيانة أحد المنازل لاحظت وجود تيار في خيط Neutre علما أن صاحب البيت عنده تغذية 3phases .عندما تلمس النيوترال بtournevis testeur يشتعل فما هو السبب.السبب هو هو عدم اتزان في الأحمال أي أن التيار المار في كل طور ليس متساوي لذلك هناك تسرب في النيوترال و هذا يحدث كثيرا










رد مع اقتباس
قديم 2018-12-21, 12:36   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
memouf
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة memouf مشاهدة المشاركة
مصطلحات مهمة
rated current /
courant assigné in


pour les disjoncteurs mcb de 0.5a à 160a
pour les mccb de 16 à 3200
pour les acb de 630 à6300a
rated current هو أقصى تيار يمكن أن يمر في القاطع دون أن يسبب في الفصل ( الحماية الحرارية أو الفصل الحراري )
short circuit capacity / pouvoir de coupureو قيمتها بالكيلوأمبيرو هي أقصى قيمة للتيار يمكن أن يتحملها القاطع دون ان يحترق - الحماية المغناطيسية-









رد مع اقتباس
قديم 2018-12-21, 19:01   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
memouf
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

Miniature circuit breaker












رد مع اقتباس
قديم 2018-12-21, 19:29   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
memouf
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

mcb يستخدم للأحمال الصغيرة الأقل من 100 أمبير و له سعة قطع صغيرة عموما لا تتعدى 25 كيلو أمبير










رد مع اقتباس
قديم 2018-12-21, 19:36   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
memouf
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أعتقد حاليا لا يوجد قاطع mccb أقل من ثلاث أقطاب




اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة memouf مشاهدة المشاركة
pour mccb
1p et 2p pour in moins de 100a











رد مع اقتباس
قديم 2019-01-07, 20:18   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
memouf
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة memouf مشاهدة المشاركة
rated current هو أقصى تيار يمكن أن يمر في القاطع دون أن يسبب في الفصل ( الحماية الحرارية أو الفصل الحراري )
short circuit capacity / pouvoir de coupureو قيمتها بالكيلوأمبيرو هي أقصى قيمة للتيار يمكن أن يتحملها القاطع دون ان يحترق - الحماية المغناطيسية-

من خلال هذه المعلومات نفهم لماذا تحدث حوادث الكهرباء على مستوى القاطع .عندما يخطء المصمم او الكهربائي أو عندنا في الجزائر البناء في اختيار القاطع الذي يدفع الثمن في حال حدوث court-circuit هو أو من يقوم باشعال القاطع









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:39

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc